jierryone1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-11-07
最后登录: 2022-03-22
查看jierryone1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-25 17:16
用ZRN指令回零时,当处在零点和负限位之间时无法正确找到零点,直接跑到负限位处,该怎么办?
我想用DRVI指令将电机位置移到正限位和零点之间,但是发现这个指令没法发无限脉冲,求大神指导
补充一下,我控制的是步进电机,是不是不能用dszr这个指令?
[ 此帖被jierryone1在2016-11-25 22:25重新编辑 ]
caobing1693
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 140 点
下载积分: 533 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2022-11-30
查看caobing1693的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-25 17:29
图片:
用DSZR指令,可以寻找原点
[ 此帖被caobing1693在2016-11-25 17:37重新编辑 ]
caobing1693
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 140 点
下载积分: 533 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2022-11-30
查看caobing1693的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-26 14:25
步进电机可以用dszr这个指令,仔细看一下PLC说明书,按要求接线即可