楼主  发表于: 2016-11-22 15:48
第一次接触安川伺服,今天碰到一个问题,启动开关按下,伺服没有输出,一直处于基级封锁状态,请问这是哪里出了问题?启动信号有了,模拟量信号也有。

在控制器那边手动点动,电机能正反转。
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78779 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-01-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-22 15:59
求助,在线等
伺服是sgdv-330A,5KW
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78779 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-01-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-22 16:07
控制器那边,执行fn004吗?
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78779 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-01-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-22 16:09
引用
引用第3楼dwx123456于2016-11-22 16:06发表的  :
“在控制器那边手动点动,电机能正反转”是什么意思?是外部的手动启动按钮吗?如果是的话说明外部没问题,应该是自动启动条件没满足

控制器那边,有个fn002是jog功能,正,反转都没问题
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78779 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-01-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-22 16:11
引用
引用第2楼711022027于2016-11-22 16:05发表的  :
执行回原点后再试试。

模拟量控制,速度模式,要原点回归?
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78779 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-01-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-23 08:19
我把Pn50A.1设置成7,使/S-ON信号一直有效,就可以用了。
谢谢各位。
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78779 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-01-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-23 17:19
启动信号控制中间继电器,中间继电器常开触点接使能信号,经测量,使能信号有,就是无法解除基级锁定状态,之前用得好好的,突然不能用了,我让使能信号常ON,就能控制了。