apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78292 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-22 15:48
第一次接触安川伺服,今天碰到一个问题,启动开关按下,伺服没有输出,一直处于基级封锁状态,请问这是哪里出了问题?启动信号有了,模拟量信号也有。

在控制器那边手动点动,电机能正反转。
东隅已逝,桑榆非晚。
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9375 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-12-23
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-22 16:05
执行回原点后再试试。
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9375 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-12-23
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-22 21:19
引用
引用第6楼apei2014于2016-11-22 16:11发表的  :

模拟量控制,速度模式,要原点回归?

速度模式不需要回原点,也不需要限位开关信号,安川没用过,不过伺服都是大同小异,急停信号有没有接入,还有使能信号,应该是接线,或者参数设置问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(apei2014) 热心助人!