sjj6582
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 179 点
下载积分: 714 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2013-04-30
最后登录: 2024-12-26
查看sjj6582的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-18 18:04
40SSC简单运动模块缓冲存储器[Cd.190]可编程控制器就绪信号G5950
[Cd.191]全部轴伺服ON信号G5951  在写梯形图上监控不到状态,
只能在监看1里能看到置位,程序能正常运行,
打400 821 3030     10几次他们多说新产品没做过不知道怎么弄。

已搞定原来是软件设置问题谢谢大家。
[ 此帖被sjj6582在2016-11-21 10:10重新编辑 ]
wwusq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 225 点
下载积分: 8419 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2008-01-04
最后登录: 2024-12-25
查看wwusq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-25 09:22
楼主可以讲一下怎么设置的吗?
wwusq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 225 点
下载积分: 8419 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2008-01-04
最后登录: 2024-12-25
查看wwusq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-25 09:26
我来补充一下吧,步骤如下
工具→选项→监视→通用项目→运行设置→监视缓冲存储器、链接存储器→是