我有一个项目,16个伺服 三菱J4的其中750W的5个,400W的3个,100W的8个, 振动盘10个其中4个大的,2个中的,4个小的,伺服和振动盘分两路供电都是单相220V供电,请教大家伺服断路器用多大合适?振动盘的用多大合适?还有总断路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振动盘的没标电流不知道,估算100A,总断250A,不知道对不对,心里没底,求助高手指教!多谢了
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-18 08:54
全看
|
小
中
大
引用
引用第9楼eightzhou于2016-11-18 08:12发表的 :
一台750W伺服要用15A的断路器吗?很纠结
怎麼算的?
應該有手冊吧?仔細看看。