用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
16个伺服和10个振动盘断路器应选多大?
上一主题
下一主题
eightzhou
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
106 点
下载积分:
569 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2016-05-31
最后登录:
2024-06-14
查看eightzhou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-11-17 10:50
全看
|
小
中
大
我有一个项目,16个伺服 三菱J4的其中750W的5个,400W的3个,100W的8个, 振动盘10个其中4个大的,2个中的,4个小的,伺服和振动盘分两路供电都是单相220V供电,请教大家伺服断路器用多大合适?振动盘的用多大合适?还有总断路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振动盘的没标电流不知道,估算100A,总断250A,不知道对不对,心里没底,求助高手指教!多谢了
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-10-18
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-18 11:25
全看
|
小
中
大
楼主,你手册上只是说单回路建议的断路器是15A,不是说额定电流15A,额定电流在4/5安培,再加上考虑过载能力等,放大额定电流的2-3倍选断路器,总电源断路器可以结合额定总电流,加上同时性的过载空间就可以了,设备这么多,总额定电流放大20%肯定没问题的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
16个伺服和10个振动盘断路器应选多大?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问