jiajia4059
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 723 点
下载积分: 4514 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2024-11-23
查看jiajia4059的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-17 10:09
昨晚接触了一台机器,是塑胶机,具体动作流程就不说了。是三菱fx2n-60mr,现象就是好好的什么都没动,突然自动卡在某一过程不动了,输出一直保持。重启关电都是如此。经检查没有日程自动停机,也没有计数器或计时器停机之类的机关。清除日期也没用,研究程序很久也没什么头绪,我就想既然以前都可以运行应该不是程序问题。抱着试试看的心情清除plc重写程序,但没有写入软元件存储器,结果就好了。看来问题就是出在软元件存储器上数据上,到此也就维修成功了,刚开始还担心不写软元件存储器会不能正常运行,看来担心是多余的。最后一个问题就是厂家是怎么做到这样的,一般都是日期停机或者是计数器停机,我也见过几次,但这个实在没见过。怎么用软元件存储器数据做到停机的,郁闷之余大家讨论一下,互相交流吧。这是什么思路?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4323 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-25
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-18 13:48
引用
引用第6楼jiajia4059于2016-11-17 22:02发表的  :
程序发上来没意义,因为很长,三千八百多步。又是比较专业的程序,而且厂家不按常理设计,比如明明是计时,但偏偏用一个数值为一的计时器产生脉冲而用计数器来计时,这不是坑爹吗?连我都不愿深入研究。各位也不会有兴趣研究的。当然如果哪位真有雅兴我可以发上来。我只是和大家一起交流交流方法。应该和触摸屏无关,因为我从头到尾没动过触摸屏。


我就常常用这种方式,在FB中使用。

这种方式第一可以节省大量的定时器资源,第二精炼程序。