昨晚接触了一台机器,是塑胶机,具体动作流程就不说了。是三菱fx2n-60mr,现象就是好好的什么都没动,突然自动卡在某一过程不动了,输出一直保持。重启关电都是如此。经检查没有日程自动停机,也没有计数器或计时器停机之类的机关。清除日期也没用,研究程序很久也没什么头绪,我就想既然以前都可以运行应该不是程序问题。抱着试试看的心情清除plc重写程序,但没有写入软元件存储器,结果就好了。看来问题就是出在软元件存储器上数据上,到此也就维修成功了,刚开始还担心不写软元件存储器会不能正常运行,看来担心是多余的。最后一个问题就是厂家是怎么做到这样的,一般都是日期停机或者是计数器停机,我也见过几次,但这个实在没见过。怎么用软元件存储器数据做到停机的,郁闷之余大家讨论一下,互相交流吧。这是什么思路?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-23 23:42
我就是用计数器来做定时的,这个有好多用处的,有时候定时器不好用,计数器用来计时功能最好
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626