以上两图片是我们最常见的熔断器和断路器,请大家各诉己见,你在做控制保护过程中依据是什么?谢谢!!
本人先说说自己的意见,我喜欢用断路器来做控制保护。原因如下:
        在做3相主控制回路保护时,3相断路器在保护断开,在故障排除后,可以直接复位即可,没有额外的成本附加。而熔断器则必须要换新,同时在3相主回路保护中一般烧毁的熔断器至少在2个,如果是一个烧毁后果我想各位多清楚!这个就是使用熔断器后的附加成本。
        另外在做控制回路保护时,选择合适的断路器,在控制回路有故障时同样得到有效的保护,故障解除后同样没有额外的附件成本。但熔断器不行,另外在更换熔断器的时候未必就能做到更换同样型号的上去,完全有可能是随便拿一个顶替,最终导致线路发热烧毁其它电器。这个是我从事工业控制这行当以来碰到最多问题。
        在安全性方面我始终觉得断路器比熔断器要可靠很多,操作方面断路器比熔断器也方便很多!
以上是个人意见!!还请各位高抬贵手请勿砸砖!!再次谢谢各位能参与讨论!!谢谢!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-09 18:33
断路器  我见过 3A  通过10A的电流 不跳的    PTC产品都炸了