以上两图片是我们最常见的熔断器和断路器,请大家各诉己见,你在做控制保护过程中依据是什么?谢谢!!
本人先说说自己的意见,我喜欢用断路器来做控制保护。原因如下:
        在做3相主控制回路保护时,3相断路器在保护断开,在故障排除后,可以直接复位即可,没有额外的成本附加。而熔断器则必须要换新,同时在3相主回路保护中一般烧毁的熔断器至少在2个,如果是一个烧毁后果我想各位多清楚!这个就是使用熔断器后的附加成本。
        另外在做控制回路保护时,选择合适的断路器,在控制回路有故障时同样得到有效的保护,故障解除后同样没有额外的附件成本。但熔断器不行,另外在更换熔断器的时候未必就能做到更换同样型号的上去,完全有可能是随便拿一个顶替,最终导致线路发热烧毁其它电器。这个是我从事工业控制这行当以来碰到最多问题。
        在安全性方面我始终觉得断路器比熔断器要可靠很多,操作方面断路器比熔断器也方便很多!
以上是个人意见!!还请各位高抬贵手请勿砸砖!!再次谢谢各位能参与讨论!!谢谢!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-09
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-09 16:23
引用
引用第7楼跑步向钱于2016-11-09 13:15发表的  :

到目前还没发现断路器有烧死断不开!

遇到过施耐德630A的塑壳断路器因为后级的自耦变压器绕组短路造成不能分断的情况,配电室的2000A的框架断路器都跳了。
施耐德的那个630A的塑壳断路器是正品, 控制的电机是400V等级的三相交流异步电机250KW的。自耦变压器启动方式。
很多情况下,应该还必须用熔断器,例如下图的进口设备情况:


  
[ 此帖被guochunyi在2016-11-09 16:28重新编辑 ]