ocz822
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-07-16
最后登录: 2023-01-23
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-04 23:54
两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
sxg123456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 227 点
下载积分: 5569 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2018-08-07
查看sxg123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-05 10:38
这是一个专业问题,用应该可以用的。我们公司630和400的在用,具体方案是电力公司帮我们做的。