两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
分享
shmu-g
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
226 点
下载积分:
32213 分
在线时间: 257(小时)
注册时间:
2016-03-01
最后登录:
2023-01-22
查看shmu-g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-05 11:44
全看
|
小
中
大
建议分开负荷,比并联可靠多。并联要求条件比较高而且容易出问题。