ocz822
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-07-16
最后登录: 2023-01-23
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-04 23:54
两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-05 12:38
你需要并联运行的目的是什么?
你把两台变压器铭牌,高压低压系统图完全贴出来。
你的容量相差不是问题,但还要具备许多条件才能安全并联运行。