ocz822
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-07-16
最后登录: 2023-01-23
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-04 23:54
两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11354 个
工控威望: 18733 点
下载积分: 12590 分
在线时间: 2705(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-01-04
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-09 16:43
引用
引用第4楼dugjj于2016-11-05 09:48发表的  :
变压器的并联运行必须满足以下条件:
1  变压比相等  若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2  短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等)  短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷,短路电压百分数大的不能满负荷.
3  绕组的连接必须相同  绕组连接组不同时,将在绕组间产生很大的循环电流,使变压器严重发热以致烧毁.
4  变压器的容量不能相差过大, 1/3内
.......

基本符合
三人行者必有我师 ,择其善者而从之