ocz822
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-07-16
最后登录: 2023-01-23
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-04 23:54
两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
多晶铸锭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2022-03-30
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-08 10:12
可以使用,我们在电力变压器并联使用中经常中间使用母联连接,有两个关键的条件,一个是容量在1kVA以内,容量相近的偏差不大于20%,我曾经用1KVA和1.2KVA 并联使用的,最好两变压器容量相同