楼主  发表于: 2016-11-04 23:54
两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
dugjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-09-18
查看dugjj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-05 09:48
变压器的并联运行必须满足以下条件:
1  变压比相等  若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2  短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等)  短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷,短路电压百分数大的不能满负荷.
3  绕组的连接必须相同  绕组连接组不同时,将在绕组间产生很大的循环电流,使变压器严重发热以致烧毁.
4  变压器的容量不能相差过大, 1/3内
两台变压器输入端来自不同的电网不能并网使用