两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16720 分
在线时间: 800(小时)
注册时间: 2011-03-23
最后登录: 2025-01-26
查看cbj198188的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-05 09:50
不建议并联使用,容量不一样,变压器并联条件不具备。容易出故障。