343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2024-11-06
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-02 14:46
设备的电源指示灯,如果用220V,则把220V电接到按键里不太好,不太安全,
但如果接24V,从整流电源接来,万一电源启动了,整流器烧坏了,这不是给个错误信号吗?
求大师你们 一般咱弄啊
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-05 12:40
引用
引用第4楼fubin739于2016-11-02 17:25发表的  :
一般直接继电器回路的用AC220V,
有PLC等控制器的,用DC24V
在预算足够的情况下,不管指示灯还是接触器,建议都用DC24V。

DC24V的接触器太贵了哟,用不起呀!
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-05 12:43
我是尽量用DC24V,因为这样可靠性会高些。也混用AC220V的,但都选用AC380V电压等级,光稍弱些,但可以用便宜货。