楼主  发表于: 2016-10-31 21:12
PLC:FX3U-32MT-ES                         伺服 控制器: ASD-B2-0721-B


请教各位师傅在执行DOG搜索 回原点时,碰到X02 原点开关后可以 减速,但 电机一直转不停,找 不到原点,不知道什么原因,请教下

PLC型号:FX3U-32T-ES   台达伺服型号: ASD-B2-0721-B  电机型号:ECMA-C20807RS

不知道接线对不对 我估计是不是X7信号线接错了。 X7正确的接线是怎么样子的,或伺服是不还需要设置什么参数如果用ZRN指令就可以回原点。


请问如果根据这张图,44端子接X7      19端子 接0V 不知道是不是这样的?
[ 此帖被yangshuai在2016-10-31 21:33重新编辑 ]
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-11-10
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-01 08:35
图片:
程序问题.写的是死循环程序,要断开M100,M8029后面要加个自断M.常闭点加到前面M100中自断,触发加个上升沿可以,M100自锁,就可以了
楼主留言:
真诚感谢!谢谢你的解答,方便留个QQ·吗?我回头试试