描述:程序的智能功能模块图
图片:
描述:系统提示
图片:
请求各位前辈帮助,在线等!
程序的IO分配图


用三菱Q系列PLC控制QD7MS16和QD70P8,地址分配如图中所示,但是如图中所示的设置,QD77MS16的“模块准备好信号”总是没有,请问各位有什么看法和意见,着急中,在线等 [upl
人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-18 19:46
再描述一下另一个现象,我将参数如图设置好,然后调试成功后,有了QD77的准备好信号,但是一断电,再次开电的时候就没有QD77的准备好信号了。请问有人遇到过吗
人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-19 22:35
又进行了新的测试,发现了一个新的现象:
1.当我将完整的程序传入时,断电重启,QD77MS16没有准备完毕信号;
2.但是如果将程序中包含QD70P8缓冲存储器部分的程序删除,再进行写入后,断电重启,则一切正常,QD77MS16有准备完毕信号;
3.在第二种情况下,我不断电,直接用完整的程序进行覆盖,也正常,各个电机控制正常;
4.但是再断电后,必须重复2和3的操作,才能使QD77MS16正常;
请问这种情况是为什么?
人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-21 22:52
没有错误,而且能正常空跑,只是一断电就不行了
人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-24 22:36
引用
引用第7楼yu_232767989于2016-10-24 08:29发表的  :
必須要清空緩衝存儲器?能每次自動清空嗎?還是掉電保持了?

不用每次都清空