请教各位道友,11KW电机空转电流5A,堵转后电流三相平衡保持36A,是否正常?
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
806 点
下载积分:
6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-22
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-25 20:23
全看
|
小
中
大
不知楼主的电机是什么电机,查表得知Y系列11kW4极电机的额定电流为22.6A。根据空载电流通常为其额定电流的30~60%,按30%计也应有6.78A。电机的堵转电流等于电机的启动电流,通常为其额定电流的4~7倍,按4倍计也应该有90.4A。
现在楼主的电机“空转电流5A,堵转后电流三相平衡保持36A”,确实质量太好了,不知道是哪个品牌呢?!
楼主留言:
铭牌都没得有了,是减速机和电机直连的那种。我们现在怀疑电机有问题。因为带负荷就过流了,而且电机在运行时电流实在太过平衡了,小数点后的第一位都几乎一样