wuyuxing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 160 点
下载积分: 543 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-12-04
最后登录: 2024-09-02
查看wuyuxing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-09 23:03
图片:
图片:
ORG指令原点搜索在设置上搞不明白,现请求各位大师指点一二,谢谢
用定位指令去编写原点搜我懂,就是要写太多了,这几天晚上一直都在研究ORG指令,但还是搞不懂它,伺服就电机电不转,PLC不发送脉冲,附图片
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-22
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-01 11:06
引用
引用第4楼xyzenter于2016-11-01 10:33发表的  :



前辈:我用ORG指令回原点,指令是ORG #0000 #1100,但是PLC死脑筋,这条指令不能设定方向,只能往一个方向回原点;我前面的定位脉冲是用PLS2来做的,脉冲+方向,绝对定位
            当我往前定位完成的时候,用ORG能返回原点,但当我PLS2往后定位的时候,再用ORG,他继续往后返回原点,相当于往后定位两次了,这个怎么破?

沒這種事吧.方向要不一樣更改查找方向就好了