程序在PLC没有任何错误提示、程序正常运行、也没有采用强制I/O操作时,在程序监控时出现了以下情况:
程序段中的X0为ON, 但是输出Y0却为OFF; X1为OFF, 但是输出Y1却为ON。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-02 22:20
图片:
LD X0
INV
OUT Y0
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-02 22:22
图片:
也有可能是有双线圈了,,,这个要看总体程序。