台达伺服电机ASDA B2问题请教
上一主题
下一主题
lonsen_ma
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
130 点
下载积分:
464 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2014-03-13
最后登录:
2019-10-30
查看lonsen_ma的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-29 17:06
全看
|
小
中
大
各位大神:
目前小弟遇到一个问题,我使用三菱FX3U PLC控制3台台达伺服电机运动,动作可以完成,但是我使用200K的频率发脉冲时,电机的速度并不是很快,我现在想把电机的速度调快,PLC发送脉冲的频率已经到了顶峰,想调伺服电机来加快速度,初步怀疑是和伺服电机的电子齿轮比有关,目前,伺服电机采用默认的电子齿轮比设置,设置为:16:10(17位编码器分辨率),请各位使用过的大神给予指导,到底是哪里原因导致,非常感谢!
分享
xiao_ming
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
413 个
工控威望:
1207 点
下载积分:
3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间:
2016-01-13
最后登录:
2024-11-24
查看xiao_ming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-29 22:28
全看
|
小
中
大
不知道為什麼你的電子齒輪比採默認,如PLC為200K那就將
齒輪比設40:1就可使伺服轉3000轉了。
分享
xiao_ming
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
413 个
工控威望:
1207 点
下载积分:
3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间:
2016-01-13
最后登录:
2024-11-24
查看xiao_ming的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-09-30 08:23
全看
|
小
中
大
B2分辨率17BIT為160000 齒輪比設160000/40000=4/1
也就是說一圈為40000分割
那就是馬達3000轉*40000分割/60秒=2000000
那就要2MHZ才能到3000轉喔?
開極集200K 是不行的喔
2F朋友可不可提供你的見解
楼主留言:
感谢分享!
分享
xiao_ming
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
413 个
工控威望:
1207 点
下载积分:
3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间:
2016-01-13
最后登录:
2024-11-24
查看xiao_ming的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-09-30 08:48
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼jicjic111于2016-09-30 08:41发表的 :
三菱FX3U PLC 脉冲输出频率最大100K,电子齿轮比设定32:1寄存器用32位的,
不對喔B2系列100K要設80:1才對
楼主留言:
真诚感谢!