lonsen_ma
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 130 点
下载积分: 464 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-03-13
最后登录: 2019-10-30
查看lonsen_ma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-29 17:06
各位大神:

目前小弟遇到一个问题,我使用三菱FX3U PLC控制3台台达伺服电机运动,动作可以完成,但是我使用200K的频率发脉冲时,电机的速度并不是很快,我现在想把电机的速度调快,PLC发送脉冲的频率已经到了顶峰,想调伺服电机来加快速度,初步怀疑是和伺服电机的电子齿轮比有关,目前,伺服电机采用默认的电子齿轮比设置,设置为:16:10(17位编码器分辨率),请各位使用过的大神给予指导,到底是哪里原因导致,非常感谢!
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-24
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-29 22:28
不知道為什麼你的電子齒輪比採默認,如PLC為200K那就將
齒輪比設40:1就可使伺服轉3000轉了。
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-24
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-30 08:23
B2分辨率17BIT為160000 齒輪比設160000/40000=4/1
也就是說一圈為40000分割

那就是馬達3000轉*40000分割/60秒=2000000
那就要2MHZ才能到3000轉喔?

開極集200K 是不行的喔
2F朋友可不可提供你的見解
楼主留言:
感谢分享!
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-24
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-30 08:48
引用
引用第5楼jicjic111于2016-09-30 08:41发表的  :
三菱FX3U PLC 脉冲输出频率最大100K,电子齿轮比设定32:1寄存器用32位的,

不對喔B2系列100K要設80:1才對
楼主留言:
真诚感谢!