各位大神:

目前小弟遇到一个问题,我使用三菱FX3U PLC控制3台台达伺服电机运动,动作可以完成,但是我使用200K的频率发脉冲时,电机的速度并不是很快,我现在想把电机的速度调快,PLC发送脉冲的频率已经到了顶峰,想调伺服电机来加快速度,初步怀疑是和伺服电机的电子齿轮比有关,目前,伺服电机采用默认的电子齿轮比设置,设置为:16:10(17位编码器分辨率),请各位使用过的大神给予指导,到底是哪里原因导致,非常感谢!
gdj-gdj
每天进步一点点!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 129493 分
在线时间: 1474(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-11-26
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-30 10:57
对,要设置成80:1才对。我们也是这样使用的呢。
楼主留言: