lonsen_ma
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 131 点
下载积分: 466 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-03-13
最后登录: 2025-01-01
查看lonsen_ma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-29 17:06
各位大神:

目前小弟遇到一个问题,我使用三菱FX3U PLC控制3台台达伺服电机运动,动作可以完成,但是我使用200K的频率发脉冲时,电机的速度并不是很快,我现在想把电机的速度调快,PLC发送脉冲的频率已经到了顶峰,想调伺服电机来加快速度,初步怀疑是和伺服电机的电子齿轮比有关,目前,伺服电机采用默认的电子齿轮比设置,设置为:16:10(17位编码器分辨率),请各位使用过的大神给予指导,到底是哪里原因导致,非常感谢!
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-30 07:48
引用
引用第1楼xiao_ming于2016-09-29 22:28发表的  :
不知道為什麼你的電子齒輪比採默認,如PLC為200K那就將
齒輪比設40:1就可使伺服轉3000轉了。

4/1才是3000转/分钟
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-30 10:24
引用
引用第3楼xiao_ming于2016-09-30 08:23发表的  :
B2分辨率17BIT為160000 齒輪比設160000/40000=4/1
也就是說一圈為40000分割

那就是馬達3000轉*40000分割/60秒=2000000
那就要2MHZ才能到3000轉喔?
.......

是我算错了
楼主留言:
真诚感谢!