是这样的,设备上,有一些近接开关和光电开关,还有轴原点感应器都是12V供电的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。当然PLC输入也是NPN。
因为没有试过,所以不敢轻意尝试,先来征求点意见。
分享
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
555 个
工控威望:
1592 点
下载积分:
3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2024-11-09
查看建控电的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-28 10:07
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼zhaoxg于2016-09-28 10:02发表的 :
应该不行,12V的电器接24V电源上可想而知
谢谢帮我分析,我的意思是,感应器是三线制的, 为电源正和负还有信号。我把正和负接另接一个12V开关电源上,然后把信号接到PLC的输入点上。然后把两个电源的0V短接起来。
我是这样想的。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wahaha543) 问题的关键是 这个接近开 ..
下载积分:+1(471165265) 感谢分享!,把两个电源 ..