建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-12-16
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-28 09:08
是这样的,设备上,有一些近接开关和光电开关,还有轴原点感应器都是12V供电的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。当然PLC输入也是NPN。

因为没有试过,所以不敢轻意尝试,先来征求点意见。
ajiang_th
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 332 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-29 17:45
当然可以用了,。因为,三线制的传感器采用NPN接法的话,我们只是用他的负极共用,传感器输出的是负电压,只要你给传感器的正供电端输入的是传感器的使用电压,就是你使用5伏供电的传感器也同样可以使用,这与传感器使用多少伏电压无关的。