有一台OMRON PLC ,型号:CJ2M CPU13
安装SRM21模块 485通信模块
现在要连接维纶触摸屏 MT6070IH5,但始终通信不上。
接线方式:MT6070IH5 的COM2口 1脚接 SRM21 BDL;
2脚接 SRM21 BDH,
触摸屏里设置应该也正确,就是通信不上,不知道哪位朋友用过欧姆龙PLC与维纶触摸屏的485通信。
活到老学到老:还有 8 分没学到
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
529 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-08-30
查看meipingboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-17 16:59
只看该作者
|
小
中
大
没人知道?
SRM21模块 是高速 I/O 总线,不是485模块。所以是连不上的。
现在只能用 232 连接。