睡前还是问下各位师父,有试过直接用DRVA指令定位,不编原点回归指定ZRN使用吗?长期使用会有什么问题出现?会不会定位扁差很多?超过1mm吗?因输入端子不够,所以没办法加原点回归指令’。又不想挽PLC型号或者加定位模块。本身没多少利润……求试过的社友给点意见……
分享
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
866 个
工控威望:
1027 点
下载积分:
15578 分
在线时间: 337(小时)
注册时间:
2010-07-16
最后登录:
2024-12-18
查看shuai3982的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-20 17:08
全看
|
小
中
大
不编可以的,在触摸屏做做一个清寄存器的按钮吧
楼主留言:
嗯这方法行的通,但我是固定脉冲不变的,应该不用清寄存器吧?