用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
不确定,绝对定位DRVA不用回原点指令
上一主题
下一主题
就怕不学aaa
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
258 点
下载积分:
4618 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2016-01-03
最后登录:
2024-11-19
查看就怕不学aaa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-20 01:34
全看
|
小
中
大
睡前还是问下各位师父,有试过直接用DRVA指令定位,不编原点回归指定ZRN使用吗?长期使用会有什么问题出现?会不会定位扁差很多?超过1mm吗?因输入端子不够,所以没办法加原点回归指令’。又不想挽PLC型号或者加定位模块。本身没多少利润……求试过的社友给点意见……
分享
ansonzhan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
300 点
下载积分:
475 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2022-06-04
查看ansonzhan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-20 13:40
全看
|
小
中
大
学习中
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
不确定,绝对定位DRVA不用回原点指令
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问