中央空调外机8匹,额定电功率消耗6KW,满负荷时消耗的是每相2KW还是6KW?
分享
powtiger
狂人日妓
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
449 点
下载积分:
3356 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2014-03-04
最后登录:
2024-11-09
查看powtiger的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-13 20:30
全看
|
小
中
大
楼上几个纯属胡说,根本没看懂人家问什么意思
功率不是指每根线,可以求每根线的线电流,因为你不可能说只用一相或两相,如果是Y接中性点接地就可以求单根的功率, 我想你这样问的最终目的是想说要用多大的电缆吧