中央空调外机8匹,额定电功率消耗6KW,满负荷时消耗的是每相2KW还是6KW?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-19
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-14 13:39
引用
引用第1楼qianyonggang于2016-09-13 15:38发表的  :
你这个表述有问题吧,暖通空调说的8匹应该是制冷量,1匹==2300W,所以制冷量是18KW,并非咱说的那个1匹=750W

我说的电功率消耗6KW啊,请看清!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-19
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-14 13:45
引用
引用第5楼purshro于2016-09-14 10:30发表的  :
楼主没有说空调的制冷量是多少匹的吧。只是说电功率。额定电功率消耗6KW,当然是总消耗6KW。每相2个KW。不过这个问题没有意义吧。你又不是只交一相的电费。装三个单相表统计三相用电量的最容易看出来。

应该是三相消耗的总和是6KW,以前没有关注个这个问题。现在家里要用了,特地来求证一下。谢谢!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-19
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-14 13:52
引用
引用第1楼qianyonggang于2016-09-13 15:38发表的  :
你这个表述有问题吧,暖通空调说的8匹应该是制冷量,1匹==2300W,所以制冷量是18KW,并非咱说的那个1匹=750W

一匹制冷量不是固定的2300W,比如大金的8匹外机制冷量是22.4千瓦,美的的大7匹是20千瓦。但是大金的制冷电消耗是6KW,美的的是6.63KW,美的7匹电消耗大于大金8匹的,怪哉!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-19
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-16 07:56
引用
引用第12楼多晶铸锭于2016-09-15 15:41发表的  :
没事找事。这个问题问的有什么意义啊

你才没事找事,你也不懂么谦虚一点,向群里的大师学习学习。