akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-13 10:43
有温度控制方面的朋友给点意见。
PLC控制多台变频风扇散热,控制的时候该怎么控制?

1:根据温度变化调整启动风扇台数,在温度变化小的时候通过调节频率稳定。
   启动一台风扇--调频--频率达到最高(温度依然高)--启动下一台风扇-调频--频率达到最高(温度依然高)---启动下一台
如果温度低了就关一台。

2:风扇全部开启,通过频率来调整。

3:混合式,混合式大概就是当整体频率升到一定值时加一台风扇启动,当整体频率降到某一值时停一台风扇。

哪种方法从节能和控制逻辑更符合温控系统,或者有别的更成熟的方案,希望有经验的朋友给点建议
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-13 15:55
引用
引用第1楼tingfenghu于2016-09-13 12:42发表的  :
这个和水压恒压控制基本相同,省钱的话一台变频器的就可以,其它采用工频控制。
按照温度来投入,先投入变频的,从低频慢慢上升,设定时间内没降温,启动第二台工频,其它类似。
同时记录每一台风扇的使用时间,停机时先停止使用时间长的风扇,开启时先开启使用时间短的风扇。

现在不是一台变频,是全部都是变频的。
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-13 15:57
引用
引用第2楼多晶铸锭于2016-09-13 13:01发表的  :
不知道你用到多少台风扇,只需要一只变频器就可了,到工频的时候用接触器自动切换成工频运行,我以前想帮以客户改造冷却塔上风扇的控制,后来用户不投资,就没有测试。我们可以交流一下的。

多台风扇同时都用变频,客户要求全变频。