最近做个小项目,需要在HMI上设置设备的电流值,HMI上有百分比显示0%~100%,HMI上做两个按键,电流加和电流减,按一下对应的百分比就加1和减1;
PLC实际的输出是8个输出点来控制设备的,例如:0%转换成二进制就是:00000000,对应Y1~Y8全是OFF;100%转换成二进制就是:11111111,对应Y1~Y8全是ON;也就是,如果用D0表示电流值,0%~100%的电流用十进制就是0~255。
现在怎样才能用实现,在HMI上调整显示电流的百分比,对应的PLC的Y1~Y7就输出呢?大家给点思路,谢谢了!
[ 此帖被yinyueren在2016-09-11 12:13重新编辑 ]
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-08 21:47
图片:
谢谢你 已经调试成功了
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-08 21:58
显示的百分比和实际的输出怎么转换呢?
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-09 11:40
谢谢大家!
是这样的:电流的大小就是用PLC开关量输出控制的,一共八根线。0000 0000到1111 1111来表示,这个按照一楼的思路已经实现了。对应电流是在触摸屏上用百分比显示的,0%~100%,这个还没有实现,我想在屏幕上用十进制0到255来表示,功能是可以实现,就是显示不直观,别人要求用百分比显示,唉~
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-09 21:29
引用
引用第8楼1271763390于2016-09-09 21:23发表的  :
百分比实现的话把结果除以255试试。

不是这样的
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-10 09:55
引用
引用第11楼jeffwang2011于2016-09-10 08:30发表的  :
百分号单独放在D0后面,不参与运算,将设定值D0*2.55放到D1里面,用D1控制Y0-Y7就可以了。

我也是这样想的,但是FX3S系列PLC好像很多指令都不支持
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-10 10:13
引用
引用第13楼443489005于2016-09-10 10:04发表的  :
不需要在PLC里面运算,在触摸屏做比例显示就行了,

还有这个功能呀?在哪里设置亲?
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-10 10:18
图片:
13楼 你好!我是用的三菱的屏,在哪里设置呀?谢谢!
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-11 10:45
图片:
已经完美解决了 这个问题
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-11 10:46
图片:
解决方法