在PLC和旋转编码器的连接运行中,出现不计数的情况,请问是什么原因?
附:其他动作正常,PLC与编码器的连接点指示灯闪烁正常
分享
qiwenmyson
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qiwenmyson的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-22 22:17
全看
|
小
中
大
学习了!编码器对输入是有要求的(只能是X000~X005),你是不是用了二个计数器,用高速寄数器与其它寄数器,U/R/D/S只要有一个冲突就会不能正常计数!