在PLC和旋转编码器的连接运行中,出现不计数的情况,请问是什么原因?
附:其他动作正常,PLC与编码器的连接点指示灯闪烁正常
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158480 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-02
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-20 15:54
全看
|
小
中
大
既然输入点能够闪烁,多半接线没有问题。
FX中根据不同的高速计数器,会有不同的接线形式;或者说根据不同的接线方式,要选择正确的高速计数器号。
LZ看看是不是计数器号不对。
再有可能就是,启动信号、复位信号是不是用的不正确?这个建议先用C235,只将编码器线接到X000上,看看这个计数器能否正常计数。然后再根据所需要的计数器号,换到其他点上,并保证U/D/S/R之类的对应的点都接好了。