zjg斯瓦米那
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 145 点
下载积分: 20235 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2014-02-18
最后登录: 2024-08-23
查看zjg斯瓦米那的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-31 15:10
两台三菱PLC/FX-3U中间经过两组碳刷转接进行485通讯,用一段时间后通讯有中断现象,哪位大师知道原因?请指教!
chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1286(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-11-20
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-31 23:38
多加一组碳刷并联。。。。。。。、
zjg斯瓦米那
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 145 点
下载积分: 20235 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2014-02-18
最后登录: 2024-08-23
查看zjg斯瓦米那的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-01 12:02
都是两组并联的!对碳刷接触面有无要求?
chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1286(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-11-20
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-01 20:34
加485隔离中继
liuhuoaaa
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 5974 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2015-07-07
最后登录: 2024-11-22
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-02 08:21
对接触面要求挺高,不要高速会造成碳刷在铜环表面游移。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-11-10
查看mfjsx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-02 13:46
485无线通信模块,取消碳刷
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨