我有个机器,触摸屏和PLC都是维控的,经常触摸屏是的按钮,那种启动按钮在屏幕里的,手指按启动,马上又恢复成停止,启动按不起来,拔掉PLC的通讯线就按的起来,有时候PLC电源多开几次,或者运行停止的拨动开关拔几次后正常,这到底是plc的问题还是触摸屏的问题,目前没有多余的PLC可以换。谢谢高手



今天这个问题已经查出了,维控的质量不咋的,是X0输入端故障,程序是一开机先M8002把PLC所有状态复位,而X0作为急停按钮和M8002并联,同样复位所有的元件。可能是X0的输入端子的光藕有时通有时不通。而X0的指示灯是亮的,就是里面不通。我把程序里的X0改成X6(X6刚好有空),然后把接在X0的那根线接到X6。OKOKOK啦
[ 此帖被付杰888在2016-08-29 10:21重新编辑 ]