wulei1816
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 588 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2019-04-25
查看wulei1816的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-25 22:33
各位大神好,我现在有一套系统。三菱3U PLC控制4个伺服电机,每个伺服电机前面安装一个力值传感器,一个被检物体,起始左边两个电机给被检体一个比如1000牛顿的压力,
然后左边两个电机同时卸载力值,右边两个电机开始加载力值,要求力值在4个伺服电机加载和卸载过程中始终保持在1000牛顿的正负百分之一的波动,各位大神,这该怎么控制啊
跪求!
wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-11-26
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-26 16:38
不明觉厉