用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H利用modbus和E5CC温控表通讯
上一主题
下一主题
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
120 点
下载积分:
653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2016-06-24
最后登录:
2023-12-29
查看工控阿正的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-18 08:59
只看楼主
|
小
中
大
可以读取当前温度,就是设置不了值,不是很明白PLC这边发送格式,有经验的师傅帮忙解答一下,非常感谢
modbus从站指令
指令帧:(E5CC温控表)
从站地址 功能代码 写入开始地址 元素数量 字节计数 写入数据(元素数量部分) CRC-16
01 10 0106 0002 04 0000 000a
PLC主站发送(串行端口2)
D32300 ~D32349 如何对应填入呢,
看了手册不是很明白,谢谢!
分享
wwwbdabc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
140 点
下载积分:
557 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2016-02-16
最后登录:
2021-10-19
查看wwwbdabc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-31 12:01
只看该作者
|
小
中
大
d32300 #1
d32301 #10
d32302 # 12
d32303 #01
d32304 #06
d32305 #0
d32306 #2
d32307 #4
d32308 #0
d32309 #a
d32310 #XX crc
d32311 #XX crc
试一下看看吧。。。 不一定对。。
分享
hjl76
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
173 点
下载积分:
692 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2009-12-02
最后登录:
2024-12-12
查看hjl76的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-09-06 09:01
只看该作者
|
小
中
大
你问下欧姆龙他的仪表支持他的简易通讯不? 如果不支持你还是得用自由通讯!通过TXD RXD指令来写!