工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2023-12-29
查看工控阿正的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-18 08:57
可以读取当前温度,就是设置不了值,不是很明白PLC这边发送格式,有经验的师傅帮忙解答一下,非常感谢

modbus从站指令
指令帧:(E5CC温控表)

从站地址   功能代码   写入开始地址     元素数量    字节计数     写入数据(元素数量部分)   CRC-16
    
   01         10         0106            0002          04         0000 000a

PLC主站发送(串行端口2)

D32300 ~D32349 如何对应填入呢,

看了手册不是很明白,谢谢!
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2023-12-29
查看工控阿正的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-19 13:52
已经解决了,谢谢大家
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2023-12-29
查看工控阿正的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-19 13:53
做了个功能块,以后用到调用就好
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(荀燕群) 好贴好贴!要把经验讲一 ..