可以读取当前温度,就是设置不了值,不是很明白PLC这边发送格式,有经验的师傅帮忙解答一下,非常感谢

modbus从站指令
指令帧:(E5CC温控表)

从站地址   功能代码   写入开始地址     元素数量    字节计数     写入数据(元素数量部分)   CRC-16
    
   01         10         0106            0002          04         0000 000a

PLC主站发送(串行端口2)

D32300 ~D32349 如何对应填入呢,

看了手册不是很明白,谢谢!
dw123456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2012-12-22
最后登录: 2020-05-19
查看dw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-18 12:11
地址错了吧
当前温度是设置不了的  只读