汇川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流电源24V+    NPN型接近开关棕色接直流电源24+  蓝色接直流电源负,黑色接X0 信号线!(接近开关信号线在没有接X0输入端点时 未感应到信号线与OV 之间24V  感应到之后与0V之间0V ) 但是信号线接上X0之后感应到磁铁   信号线与0V之间仍有18V !PLC上X0 指示灯不亮(已经换过几个接近开关了,都是一样)! 但是用万用表短接XO  X1..与0V之间,PLC显示面上信号指示灯X0  X1..都可以正在亮!求问 这是为什么?(接近开关选型问题?)
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-16 00:09
首先,你要确定接近开关没有接错,S/S接在+24V上,那么X端子就是正极性的,要与负极相通X点才能动作,你直接用万用表毫安档测量一下X点到负极的电流是多少,测量一下X点到0V,接近开关的棕色线的接点到0V之间的电压,如果X点比接近开关正端的电压高的话,你就得检查一下接线了。