楼主  发表于: 2016-08-08 17:23
汇川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流电源24V+    NPN型接近开关棕色接直流电源24+  蓝色接直流电源负,黑色接X0 信号线!(接近开关信号线在没有接X0输入端点时 未感应到信号线与OV 之间24V  感应到之后与0V之间0V ) 但是信号线接上X0之后感应到磁铁   信号线与0V之间仍有18V !PLC上X0 指示灯不亮(已经换过几个接近开关了,都是一样)! 但是用万用表短接XO  X1..与0V之间,PLC显示面上信号指示灯X0  X1..都可以正在亮!求问 这是为什么?(接近开关选型问题?)
小鹿怪叔叔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 623 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-08-28
最后登录: 2017-07-16
查看小鹿怪叔叔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-29 21:50
我是来学习学习 ,以前我有看到过这样的情况,貌似确实跟NPN和PNP的选型有关,因为这与所选用的PLC有很大的关系。
PLC