楼主  发表于: 2016-08-08 17:23
汇川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流电源24V+    NPN型接近开关棕色接直流电源24+  蓝色接直流电源负,黑色接X0 信号线!(接近开关信号线在没有接X0输入端点时 未感应到信号线与OV 之间24V  感应到之后与0V之间0V ) 但是信号线接上X0之后感应到磁铁   信号线与0V之间仍有18V !PLC上X0 指示灯不亮(已经换过几个接近开关了,都是一样)! 但是用万用表短接XO  X1..与0V之间,PLC显示面上信号指示灯X0  X1..都可以正在亮!求问 这是为什么?(接近开关选型问题?)
zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-09 08:14
汇川的就是高仿三菱的PLC !用三菱的GX就可以和汇川的PLC 通讯和编程!
zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-09 08:25
引用
引用第1楼ixiaxia于2016-08-08 17:48发表的  :
你该用PNP的接近开关吧  棕24+   蓝色 0V      黑色出来应该也是0V    S/S公共端为24+      黑色输入与公共端才能导通吧



除非PLC公共端有0V的  用NPN就行了



PNP 的是高电平输出的!(黑色感应到之后出来应该是18V以上24V以下)如果用PNP的接近开关。没有感应到磁铁时 信号线与0V之间是0V 的  !这样PLC 上的指示灯就亮了!当他感应到时PLC上的信号指示灯就灭了(这与实际工作情况相反)!而且我之前用万用表短接过0V 与输入 X0  X1 X2...... X16 只要短接  PLC 显示面上的 对应X0 X1  X2......X16 都是可以正常亮灭的!
zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-09 11:22
引用
引用第6楼dgamen于2016-08-09 09:44发表的  :
S/S的24V和感应器的电源是一组吗,如果不是请把0V短接



是同一组直流电源供电。所以说就是搞不明白!而且汇川上面三个 S/S  S/S S/S  万用表量了之后都是通的!
zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-09 11:25
引用
引用第5楼ixiaxia于2016-08-09 09:19发表的  :




我对NPN和PNP的认识,PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出 是低电平0,NPN输出的是高电平1。
.......


你好好看看那个电路图, PNP  常开无动作时是低电平 ,但是感应了之后 工作状态了  就是高电平输出了!(信号线与OV之间就有24V 了)!
zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-10 08:10
引用
引用第12楼ixiaxia于2016-08-09 16:53发表的  :
我就这么给你说吧  很多PLC都是输入公共端为+24V   极少数的牌子是输入公共端COM端子的

我遇到公共端为COM的牌子为LS(LG牌子的)

你要想PLC输入亮的话  是不是要形成一个回路呢? 公共端都为24+V了 你说输入端子会是什么呢?  我不知道你电路原理图
.......


兄弟  真心 谢谢你! 只是我不明白的问题点是 接近开关 我黑色信号线先不接 ,蓝色、棕色 接0V  24V   这个时候量信号线和0V 之间是24V  ,当我把接近开关感应到(注意;此时信号线是没有接的)信号线与0V 之间是 0V   0V   0V   重要的说三遍   兄弟!就是信号线接上去之后 就变了  ,我不明白的这是为什么?
zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-10 15:55
引用
引用第14楼yyba_1999于2016-08-10 09:50发表的  :
PLC 端子台的0V你接的什么?是同一组直流24V的0V吗?



汇川X输入上面没有接OV 的! 就三个 S/S  但是三个是相同的! 我选取了任意一个接的24+      输出Y上面有组0V  和24 + V    我接的直流电源上的   OV 和  24V+   全部都是同一组电源!