楼主  发表于: 2016-08-08 17:23
汇川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流电源24V+    NPN型接近开关棕色接直流电源24+  蓝色接直流电源负,黑色接X0 信号线!(接近开关信号线在没有接X0输入端点时 未感应到信号线与OV 之间24V  感应到之后与0V之间0V ) 但是信号线接上X0之后感应到磁铁   信号线与0V之间仍有18V !PLC上X0 指示灯不亮(已经换过几个接近开关了,都是一样)! 但是用万用表短接XO  X1..与0V之间,PLC显示面上信号指示灯X0  X1..都可以正在亮!求问 这是为什么?(接近开关选型问题?)
一步一步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2799 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2014-07-07
最后登录: 2024-11-21
查看一步一步的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-29 20:48
引用
引用第19楼jeffwang2011于2016-08-12 17:16发表的  :
难道是接近开关的工作电流小了?这个接近开关的黑色线输入电流多大?

查了三菱FX1S的输入ON电流在4.5ma以上,松下的gx近接开关输入电流在100ma以下。

近接开关带个继电器什么都没问题,不会连4.5ma电流也没有?难道这个PLC要求的输入电流大?
.......

看了跟贴也确实感觉一头雾水,看起来PLC是没问,接线也正确,能做的就只有换其它传感器了