汇川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流电源24V+    NPN型接近开关棕色接直流电源24+  蓝色接直流电源负,黑色接X0 信号线!(接近开关信号线在没有接X0输入端点时 未感应到信号线与OV 之间24V  感应到之后与0V之间0V ) 但是信号线接上X0之后感应到磁铁   信号线与0V之间仍有18V !PLC上X0 指示灯不亮(已经换过几个接近开关了,都是一样)! 但是用万用表短接XO  X1..与0V之间,PLC显示面上信号指示灯X0  X1..都可以正在亮!求问 这是为什么?(接近开关选型问题?)
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-08 17:48
你该用PNP的接近开关吧  棕24+   蓝色 0V      黑色出来应该也是0V    S/S公共端为24+      黑色输入与公共端才能导通吧



除非PLC公共端有0V的  用NPN就行了
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-09 09:19
引用
引用第4楼zhanglong777于2016-08-09 08:25发表的  :



PNP 的是高电平输出的!(黑色感应到之后出来应该是18V以上24V以下)如果用PNP的接近开关。没有感应到磁铁时 信号线与0V之间是0V 的  !这样PLC 上的指示灯就亮了!当他感应到时PLC上的信号指示灯就灭了(这与实际工作情况相反)!而且我之前用万用表短接过0V 与输入 X0  X1 X2...... X16 只要短接  PLC 显示面上的 对应X0 X1  X2......X16 都是可以正常亮灭的!




我对NPN和PNP的认识,PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出 是低电平0,NPN输出的是高电平1。

[attachment=150520]
[attachment=150521]  

你自己都用万用表直接短接0V了  PLC灯亮  就应该选择输出为低电平的啊  大哥





  
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-09 16:48
引用
引用第8楼zhanglong777于2016-08-09 11:25发表的  :


你好好看看那个电路图, PNP  常开无动作时是低电平 ,但是感应了之后 工作状态了  就是高电平输出了!(信号线与OV之间就有24V 了)!




说句实话人家给你说呢 你不听  我真的不想给你解释了

你自己都说了当接近开关给挡住的时候输出电压为18V 就是高电平了

但是你PLC的输入的公共端是24+端子     你说X0-X1-X24  信号进来什么信号为导通信号呢  

我真的不想解释了
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-09 16:53
我就这么给你说吧  很多PLC都是输入公共端为+24V   极少数的牌子是输入公共端COM端子的

我遇到公共端为COM的牌子为LS(LG牌子的)

你要想PLC输入亮的话  是不是要形成一个回路呢? 公共端都为24+V了 你说输入端子会是什么呢?  我不知道你电路原理图

怎么画出来的哦
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-30 10:15
引用
引用第13楼zhanglong777于2016-08-10 08:10发表的  :


兄弟  真心 谢谢你! 只是我不明白的问题点是 接近开关 我黑色信号线先不接 ,蓝色、棕色 接0V  24V   这个时候量信号线和0V 之间是24V  ,当我把接近开关感应到(注意;此时信号线是没有接的)信号线与0V 之间是 0V   0V   0V   重要的说三遍   兄弟!就是信号线接上去之后 就变了  ,我不明白的这是为什么?



你不感应接近开关是 输出控制线黑色是24V    
感应接近开关是  输出控制线黑色是0V

也就是你你接近开关是常闭型输出的啊   感应就是断开