小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-05 23:23
[attachment=150406]

有一動力盤上舊有CT+電流表
現在要增加數位電表
採用SPM-3

[attachment=150407]
在不影響舊功能下線路更改成下圖
不知是否正確
願有經驗者給個回復
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-06 09:48
按照电压并联,电流串联的原则接线就行了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小侯) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。