硬件:FX5UPLC 4台 威伦MT8070IH触摸屏1台 8口&交换机一台

1.PLC设置

1.1点击:导航-参数-FX5UPLC-模块参数-以太网端口
PLC1的IP地址设置为192.168.3.251
PLC2的IP地址设置为192.168.3.252
PLC3的IP地址设置为192.168.3.253
PLC4的IP地址设置为192.168.3.254

1


1.2点击详细设置,右方窗口选择以太网设备(通用)-SLMP连接设备,直接拖放到网络组态界面,IP地址为PLC各自的地址,端口号默认4999.完成后保存,下载(PLC参数要勾选)

2


2.HMI设置

2.1网线的制作:如果是一台PLC和屏直接相连接,可以不使用交换机,网线的接法使用交叉接法;如果通过交换机和屏相连接,要使用直连网线的接法。

3


2.2HMI参数设置,PLC选择为FX5U(Ethrenet)

4


2.3HMI中PLC的参数

5


  6


2.4HMI的本地IP地址设置, 在触摸屏界面选择系统设置工具条,输入密码(默认为为111111)选择TCP/IP,将触摸屏地址设置为和PLC同一网段并且不能和PLCIP地址重复,比如192.168.3 .250

设置完成!!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wrc0124) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xjynzlp)
  • 工控威望:+12(ymmfa) 感谢分享!
    shown214
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 73(小时)
    注册时间: 2014-12-18
    最后登录: 2023-12-07
    查看shown214的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-08-03 16:27
    FX5U 木有用过 感觉咋样
    jum1982
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 753 点
    下载积分: 695 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2014-02-12
    最后登录: 2024-12-20
    查看jum1982的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-08-03 18:40
    引用
    引用第1楼shown214于2016-08-03 16:27发表的  :
    FX5U 木有用过 感觉咋样

    跟3U指令基本都兼容,集成以太网口,RS485,2路模拟量输入,1路模拟量输出,晶体管脉冲发送点有4 个,最高频率可以达到200K,个人感觉功能还是比较强大的。
    jj99565140
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 653 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2014-11-26
    最后登录: 2023-02-28
    查看jj99565140的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-08-03 19:37
    引用
    引用楼主jum1982于2016-08-03 15:34发表的 三菱FX5U与威伦MT8070IH以太网通讯例 :
    硬件:FX5UPLC 4台 威伦MT8070IH触摸屏1台 8口&交换机一台

    1.PLC设置

    1.1点击:导航-参数-FX5UPLC-模块参数-以太网端口
    .......

    楼主,如果用485通讯的话,协议格式选哪个?
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11284 个
    工控威望: 18662 点
    下载积分: 12397 分
    在线时间: 2698(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-12-21
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-08-04 11:40
    学习了,谢谢楼主
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 733 个
    工控威望: 8141 点
    下载积分: 4486 分
    在线时间: 818(小时)
    注册时间: 2007-11-02
    最后登录: 2024-12-18
    查看thawless的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-08-04 12:48
    FX5U不支持SFC编程,有点小遗憾。
    仙居人家
    我来了。
    级别: 网络英雄
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 740 个
    工控威望: 5423 点
    下载积分: 25475 分
    在线时间: 1376(小时)
    注册时间: 2016-06-08
    最后登录: 2024-12-23
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-08-04 13:21
    学习了,谢谢。
    永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    xingchen520
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 1218 点
    下载积分: 3499 分
    在线时间: 199(小时)
    注册时间: 2016-07-12
    最后登录: 2021-07-05
    查看xingchen520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-08-10 18:11
    及时雨
    source08
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 542 个
    工控威望: 6774 点
    下载积分: 7974 分
    在线时间: 211(小时)
    注册时间: 2011-03-01
    最后登录: 2024-12-23
    查看source08的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-08-22 16:05
    谢谢分享
    a10141014a
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 874 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2013-10-18
    最后登录: 2024-12-16
    查看a10141014a的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-08-22 16:42
    這方法可以適用於支援任何 支援 "Q系列"乙太網路(拿來支援5U使用)
    ,但HMI端為16進為 5U位8進位
    偶爾開播
    https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
    dingzyi
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 691 个
    工控威望: 844 点
    下载积分: 9348 分
    在线时间: 463(小时)
    注册时间: 2011-05-29
    最后登录: 2024-12-22
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-09-05 10:41
    学习一下以太网通讯
    plc
    397830816
    ♂星★之缘♀
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 5776 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2014-05-10
    最后登录: 2024-04-29
    查看397830816的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-09-07 15:44
    谢谢分享
    ♂星★之缘♀